业燃气锅炉原理
1.工业燃气锅炉基础工作原理:锅炉燃烧器将燃气充分的燃烧,通过辐射、热对流传导将热量传递给锅壳内的中间介质—水,水受热产生蒸汽加热,满足用户需求。
2.工业燃气锅炉安全防范基础原理:
A、自动式锅炉燃烧器安全管理(以天然气燃烧器为例):选用可靠的程控器自动式关掉燃烧操作系统,并逐级检验,达标即可运转下步操作系统。起动锅炉燃烧器,依次进行鼓风检验—吹扫可能的残余燃气,燃气压力检测,火焰监测,。以上任何一环节未通过检验,锅炉燃烧器都会立即停止设备运转、报警。
B、操作系统安全管理:锅壳上装有压力控制器。工作压力操纵:工业燃气锅炉蒸汽加热工作压力达到低压自动式燃烧点时,锅炉燃烧器应自动运行;工业燃气锅炉供水系统温度小于起动大火阀应能自动启动;工业燃气锅炉蒸汽加热工作压力达到高压停止设备运转点时,锅炉燃烧器应自动式停止设备运转;工业燃气锅炉蒸汽加热工作压力达到差压点时,锅炉燃烧器应该马上停止设备运转,并声光报警,务必人工重置方能再次重启。
C、水位高低操纵:工业燃气锅炉水位高低为低水位高低时,给水泵自动式补水;工业燃气锅炉水位高低到达正常水位高低时水泵停止供水系统;工业燃气锅炉水位高低到达高水位高低时,锅炉燃烧器和水泵应该马上停止设备运转,并声光报警,务必人工重置方能再次重启。
D、系统保护:工业燃气锅炉上装有压力控制器和水位控制器。超压保护:工业燃气锅炉工作压力超出设定工作压力时,工业燃气锅炉自动式停炉并声光报警,务必人工重置方能再次重启。低水位高低保护:工业燃气锅炉水位高低小于设定值时,工业燃气锅炉自动式停炉并声光报警,务必人工重置方能再次重启。
3.烟温操纵:具备排烟温度显示信息功能,并能达到排烟超温报警。
工业燃气锅炉结构特征
工业燃气锅炉的结构特征:主要由工业燃气锅炉本体、自动式锅炉燃烧器、自动式控制系统等构成。
      工业燃气锅炉本体:该工业燃气锅炉为卧式锅壳式内燃火管工业燃气锅炉,选用中心回燃三回程结构特征,即烟气从前部锅炉燃烧器喷出,经炉胆回转前烟室,再经过作为第三回程的烟管进入后烟箱,然后经烟囱排入大气。
      当中烟管选用螺纹管结构特征,具备强化传热的特点,可减小工业燃气锅炉的热对流受热面。因为该炉型系中心回燃三回程结构特征,选用门结构特征,便于检修保养,二次回燃在高温区二次燃烧,使得燃烧效率更高。
      工业燃气锅炉前后烟箱选用螺栓连接结构特征,密封性良好。工业燃气锅炉后烟箱设计了冷凝水排放管,及时将冷凝水排出,以防浸泡后门盖而导致后门盖锈蚀。前门盖观火孔装置处吹风器装置,有效降低了观火孔装置的温度,以防烧坏观火孔装置周围的门盖,并且避免烫伤司炉人员。