全自动风淋室的故障排除介绍

www.51spjx.com  2021-02-24 10:19  

全自动风淋室采用2mm厚冷轧钢板和配套型材出产,风淋室表面采用静电喷塑,其亮点是美观,现代,其内壁,门还可能用不锈钢制造,河北科技大学urp其效果更现豪华。

为全不锈钢设产,门为感应自动移门,操作系统采用智能程序PLC控制系统,为现代先进企业产品。

1.jpg

风淋室内的空气经初效空气过滤器由离心风机压入静压箱,牛刀新浪博客再经高效过滤器过滤后洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出,喷嘴角度可以调节,

可有效的吹除人体或携带物品表面附着的尘埃,吹下的尘埃随循环气流再次通过初效过滤器,如此返复,以达到风淋的目的。

风淋室是一种通用性较强的局部净化设备,安装于洁净室与非洁净室之间。然而,在使用风淋室时会出现一些故障,我们又该怎么处理?

以下是全自动风淋室的几个简易故障与排除技巧,希望能够为新手提供帮助!

1.电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源:

风淋室外箱体的电源开关,

风淋室内箱体的控制面板,

风淋室两侧外箱体上(此处电源开关可预防紧急情况下切断电源,有效地提高工作人员的人身安全)。

当电源指示灯不通时,不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。

2.风淋室风机不工作

当风淋室不工作时,时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断,如确定切断了,用手轻轻一按,往右方旋转一下松手即可。

3.风淋室风机倒转或者风淋室风速很小

请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接,一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线,

如反接了风淋室的线源,轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小,重者会烧掉整个风淋室的线路板,

建议使用风淋室企业不要轻意去更换接线,因生产需要确定要移动的话,请咨询风淋室厂家解决。

4.风淋室不吹淋

除了以上三点外,还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下,如急停键为经色时,风淋室则不会吹淋,要重新按一下急停键则可正常工作。

5.风淋室不能自动感应吹淋

请检查风淋室内箱体右下角的光感系统,看光感装置是否安装正确,如光感两边正相对且光感正常,则可自动感应吹淋。

6.风淋室使用一段时间风速很低

请检查风淋室的初、高效过滤器是否积尘过多,如是请更换过滤器。(风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次,风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次)

本文地址:http://www.51spjx.com/tech-detail/t235898.html