当前位置:首页 > 技术资料 > 使用维修 > 正文

电磁脉冲阀的技术要求

www.51spjx.com  2020-07-23 08:49  

脉冲阀喷吹100毫秒左右(喷吹时间可以调整),脉冲控制仪电信号消失,脉冲阀动铁芯复位,

脉冲阀的后气室排气孔关闭,秋道取风使其实压力升高,丹尼斯·米兰妮

使膜片组件紧贴发的输出口,脉冲阀又处于关闭状态。

电磁脉冲阀的技术要求

1、工作气源压力为0.1MPa时,即可使脉冲阀关闭。

2、在产品标称气源压力状态下,电磁阀的工作电压为额定电压的85%时,电磁脉冲阀的开启响应时间应小于0.03s。

3、产品的工作压力为0.1MPa~0.7MPa,介质为经过除油、除水处理的空气

4、产品应能承受0.8MPa的气源压力。

5、在规定的环境条件下,电磁线圈对外壳的绝缘电阻应大于1MΩ。

6、在室温为5度~35度,相对湿度不超过85%的条件下,

电磁线圈对外壳能承受50Hz、250V的电压,历时1min无击穿现象。

7、电磁脉冲阀在承受频率为20Hz、全幅值为2mm、历时30min的振动后应能正常工作。

8、在正常使用条件下,膜片累计使用寿命应大于80万次。

9、阀的外表无明显涂层剥落、划痕、毛刺等损伤。