当前位置:首页 > 技术资料 > 使用维修 > 正文

变压器变比组别测试系统的性能特点和参数

www.51spjx.com  2020-07-18 09:59  

  在电力变压器的半成品、成品生产过程中,蚍蜉怎么读新安装的变压器投入运行之前以及电力系统中变压器运行过程中根据国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数不直观,且要进行必要的换算,飞轮海当年发生了什么测试结果只为一相变比的资料。全自动变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点。屏幕采用一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。大大节省了现场测试时间,为客户的试验带来了很高的效率。

  安全措施

  1、使用本仪器前一定要认真阅读本操作说明书。

  2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

  3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射场所使用。

  4、仪表应避免剧烈振动。

  5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

  6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错。

  7、高、低压电缆不要接反。

  8、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹,不要用错,不用的测试夹要悬空。

  性能特点

  1、测试量程宽,最高可达10000。

  2、测试速度快,10秒钟完成三相测试

  3、Z形联接变压器测试。

  4、具有盲测变比、组别测试功能。(盲测时需知道高压侧连接方式)

  5、不掉电时钟和日期显示,数据存储功能。

  6、高、低压反接的保功能。

  7、变压器短路、匝间短路保功能。

  8、热敏打印机输出功能,快速、无声。

  9、体积小、重量轻。

  技术指标

  1、量程:0.8~10000

  2、精确度:0.1%±2个字(500以下)

  0.2%±2个字(500~2000)

  0.3%±2个字(2000~4000)

  0.5%±2个字(4000以上)

  3、分辨率:最小0.0001

  4、输出电压:160V、10V 自动换档

  5、工作电源:AC220V±10% 50HZ

  6、使用温度:–20℃~ 40℃

  7、相对湿度:≤85%,不结露

  系统描述

  仪器的面板见图1

图一.jpg

  1、显示屏:240×128点阵液晶,带LED背光,显示操作菜单和测试结果。

  2、打印机:可打印测试结果

  3、电源插座:是整机电源输入口,接220V,50Hz电源,插座带保险和开关。

  4、全自动变压器变比测试仪:仪器接地柱。

  5、高压端:高压端A、B、C分别通过黄、绿、红测试线与变压器的高压A、B、C接线端相接。

  6、低压端:低压端a、b、c分别通过黄、绿、红测试线与变压器的低压a、b、c接线端相接。

  7、辉 度:调节显示器的对比度。

  8、功能键:在显示器的右方有F1、F2两个功能键,在仪器操作过程中按界面提示表示不同的功能。

  9、复位键:按此键整机复位回到初始状态。

  10、确认键:按确认键开始对变压器进行测试。

  11、返回键:返回初始界面。

  12、向上键:向上移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。

  13、向下键:向下移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。

  14、向左键:向左移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。

  15、向右键:向右移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。

本文地址:http://www.51spjx.com/tech-detail/t235106.html

  • 上一篇:火星财经知晓从不同企业选高成长性股
  • 下一篇:火星财经注解如何判断大股东的减持行为
  • 打印该页 】【 关闭窗口