加热冷却循环机的养护介绍
加热冷却循环机在组安装完毕后,要进行管道清洗排污、试压检漏、放空气、冷却水及冷冻水系统试运行等工作,一切正常后才可开启机组调试及运行。
加热冷却循环机冷却水及冷冻水应进行水质处理,因碱性高的水质会加剧腐蚀铜管,降低换换热器的使用寿命,应使系统用水的PH值在7.0~8.5的范围内。
按加热冷却循环机温控器上的“SET”键一次,显示屏显示当前温控器设定值,
此时按温控器上的上下三角箭头按键便能调整温控器设定值,调整好后再按“SET”键确认新的温控器设定值。注意。
不能将冻水温度设得太低,温度太低会降低机组的制冷效率,
且可能令低温保动作报警停,将水温设定到稍低于所需温度即可,必要时可边操作边调设,根据实际需要调设水温。
加热冷却循环机开机后,机组如装有高低压力表的可观察高低压表的指数,机组是否运行正常,高压的正常运行压力为12~18Kg/cm2。低压压力为3~6Kg/cm2。
加热冷却循环机开机应看风扇的转向是否正确,如正转可开机运行,反转则说明电源接线反相,须更换相序后再启动。
加热冷却循环机机组的各项保装置其设定值有工厂已调设好,用户请勿随意改动。
加热冷却循环机机组发生故障报警停时,先按机组的停止按钮(报警灯将熄灭),再检查故障原因,在故障未排除前不得强行开机运行。
若非紧急情况不得通过切断主电源来关闭机组;若机组在冬季长期停止使用,则先关闭机组,再关闭主电源,并将系统内的水放尽。
要保持加热冷却循环机清洁及通风良好,定期进行冷凝器的清洗除圬工作,保证机组正常稳定工作。
要保持散热水塔清洁,及保持水塔周围空气流通,温度低,避免杂物进入冷却塔降低散热效率。
风冷式请保持冷却循环水机散热盘管表面清洁,青岛滨海学院正方教务系统确保周围空气流通,温度低,定期清洗盘管上的积垢,以确保良好的换热效果。
如冷却循环水机已使用超过六个月,或高/低压开关经常出现故障,或制冷能力减低,请安排工作人员清洗冷凝器。
若多次依照以上指示进行修理,冷却循环水机故障警号仍然{长鸣},松野井雅那便要安排工作人员进行修理。
本文地址:http://www.51spjx.com/tech-detail/t233691.html