当前位置:首页 > 技术资料 > 使用维修 > 正文

无局放试验变压器的使用以及注意事项

www.51spjx.com  2020-06-05 13:56  

无局放试验变压器就是没有局放量的试验变压器,因为技术条件的限制,现阶段无局放试验变压器主要是指局放量很小的试验变压器,但是局放量不能影响局放仪观测电气设备。无局放试验变压器是比较可靠的高压无局放设备。

无.jpg

无局放高压试验变压器使用方法:

1、准备工作

A、选择合适容量、电压的电源

B、接线前将各设备合理就位,选择好对周围物体的绝缘距离

C、按照项5设备组成图选择合适导线,正确接好每一根线,ax为变压器原边绕组进线端子,高压X端子和测量绕组m2一端必须接地。

D、接好各设备的接地线,特别注意接地点应为实际上的一点接地。

2、开机前准备工作及手/自动操作程序(参照控制台使用说明书)

A、复查“准备工作“中的B、C、D项

B、关闭试区大门

C、进行试验时按照手/自动工频控制台步骤进行操作.

D、试验结束必须切断电源.

3、试验后工作

A、试验结束后,用接地棒挂在高压输出端,再拆除试品

B、认真做好试验时数据记录,并整理成报告

C、对报告进行分析,并有明确结论

注意事项

1、主回路电源容量应满足**输出功率

2、在升压时,洛浦的简历切要观察各表计是否正常情况下工作,严禁超负荷工作

3、所有接地为一点接地

4、设备严禁倾倒,缺油时严禁使用

5、绝缘外壳及铁外壳的高压套管,严禁碰撞、划伤

6、整体设备严禁在室内温度低于-5℃时存贮或使用

7、设备调换环境时,环境相对温差不得大于15K

8、套管及外壳表面严禁覆水、冰、雪,室内设备严禁室外存贮使用

9、试验结束后,设备控制台钥匙应拔出保管

10、本套设备应有专人操作,专人保管

11、在使用本套设备前,必须认真阅读说明书,尤其是第6、7二项中所规定的必须严格遵守

局放试验变压器主要性能特点如下:

1、无局放试验变压器内充高绝缘强度的SF6气体作为绝缘介质。

2、体积小、重量轻、工艺要求高、外形美观、搬运方便。

3、因SF6气体的灭弧性能及其特殊的工艺结构,其局放量小,额定电压下局放量≤5PC

4、试验过程简单直观,操作方便。

5、能有效地摒除电源中的杂波干扰。

6、设备配套性强,三岛奈津子电压容量齐全,功能完善;

7、阻抗电压低,系统阻抗不大于5%,满足交流污秽试验要求;

8、无局放试验变压器采用快速电子保装置,可靠性高。

无局放试验变压器主要分为二种,一种是充气式无局放试验变压器,另一种是环氧桶油浸式无局放试验变压器,从技术角度来说,目前其它试验变压器要做成无局放比较困难。

本文地址:http://www.51spjx.com/tech-detail/t233630.html

  • 上一篇:中亿财经网概括股票术语--市盈率
  • 下一篇:网贷51说说主力出货形态有什么特征?
  • 打印该页 】【 关闭窗口