高压异步定子应按以下步骤检修
www.51spjx.com 2020-06-03 12:49
1、检查定子引线及线鼻子、接线柱,绝缘应良好,无过热现象,出线瓷瓶坚固、无裂纹,
2、用敲击法检查槽楔是否松动,垫条是否跑出,
3、定子铁芯应坚固、平整、无毛刺和锈斑现象,清穿之齐妃李氏压铁无断裂、掉块,通风沟干净通畅,检查定子铁芯与机座连接螺丝是否紧固,
4、检查定子线圈绝缘表面应清洁、不起泡、无裂纹及过热现象,
5、匝间短路故障处理
6、当铁芯端沿轴向外张开时,须用二块钢板制成的圆盘压在铁芯的两侧,用双头螺栓夹紧,压力按铁芯面积为20kg/cm2。
7、对于过热的定子铁芯须先进行温升试验,然后决定是否修理。
8、拆开铁芯硅钢片时,必须注意对齐硅钢片的定位孔、硅钢片的排列顺序,并除去硅钢片和槽边缘上的毛刺,用汽油洗净并烘干,斯特凡妮·宙赫尔然后用稀释过的”1611”号绝缘漆在硅钢片上两面薄薄涂上再干燥。
9、铁芯局部烧毁根据实际情况加以修复,清除片间短路情况。
10、拆除旧线圈时,应将电机在烘炉中加热或用电流法加热线圈,加热温度不宜超过110℃,加热后逐步打出槽楔、,拆下各线圈。
11、拆线圈必须详细记录下列数据:
(1)电机的型号、制造厂和出厂编号,
(2)电机的容量、电压、电流、频率、温升、绝缘等级、转速、负载率,
(3)铁芯的内径、外径、长度、通风道的数目和尺寸、槽数、槽的形状和尺寸,
(4)导线的片号线径、截面积、每槽中的导线数、并联根数、节距、匝数,
(5)线圈的形状、尺寸和数量,
(6)线圈和槽内各部分的绝缘材料、尺寸、厚度和数量,
(7)线圈的接线图,
(8)引出线的材料、截面积和牌号。