绕组匝间冲击耐电压试验仪的性能特点与注意事项

www.51spjx.com  2020-05-19 11:25  

  测试仪在使用时带有高压电,测试时要特别注意安全,不带电的金属外壳部件必须可靠良好接地,必须在接通电源前,请仔细阅读使用说明书,严格按使用说明书规范操作。

  绕组匝间冲击耐电压试验仪性能

  输出能量大,蒋大为个人资料简介及尤其适用大容量电机、变压器、电器等低感绕组(线圈)的测量。具有正反向试验功能,解决冲击电压在绕组中不平均分配的问题,提高测试精确度。主电路采用单管切换输出,使仪器本身的不对称性减少至零,提高了测试准确度。采用各相绕组切换回路和电动调压技术,一次接线,即可完成各相绕组试验,提高工效

绕.jpg

  绕组匝间冲击耐电压试验仪主要特点:

  1、符合国家和行业标准中的相关技术要求。

  2、输出能量大,尤其适用大容量电机、变压器、电器等低感绕组(线圈)的测量。

  3、具有正反向试验功能,解决冲击电压在绕组中不平均分配的问题,提高测试精确度。

  4、主电路采用单管切换输出,使仪器本身的不对称性减少至零,提高了测试准确度。

  5、采用各相绕组切换回路和电动调压技术,一次接线,即可完成各相绕组试验,提高工效。

  6、适合于单/三相交直流电机、变压器、电器线圈的检测,提高了仪器适用范围。

  7、采用通用示波器,提高了整机的可靠性和稳定性。

  主要技术参数:

  1、测试电压:1~30KV、连续可调、精度±5%

  2、波前时间:0.5μs±30%

  3、储能电容:0.1μF

  4、冲击次数:>5次

  5、适用范围:1140V~10000V电机

  6、测量方法:存储比较法

  7、测试功能:匝间短路、匝间开路、电机匝数差异绕组间错接线

  测试注意事项

  测试时仪器的测试端有高压,测试时要注意安全,严格规范操作。

  测试时,严禁带高压电转换,以免损伤选择开关和示波器其它电器元件,以保证测试仪使用寿命。若测试时需转换开关的档级,须断开“高压按钮”开关,阿丽娜·卡巴耶娃再进行转换。

  轴流风机应经常保持清洁,测试完毕后防尘罩遮盖好,防止灰尘、潮气侵入。

  当电机整机试验时,必须选择“正向试验”。