关于高压试验变压器的使用
高压试验高压器是指为高压试验产生高电压的一类变压器。高压试验变压器,具有电压高、容量小、持续工作时间短、绝缘层厚和通常高压绕组一端接地的特点。
高压试验变压器的使用方法
1、按接线原理图连接好引线,并将变压器和控制箱可靠接地,
2、试验前,检查各部位的接线是否接触良好,并检查控制箱的调压器是否调至"零"位,
3、接通电源,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电,等待升压,
4、顺时针匀速旋转调压器手柄,进行升压,并密切注意仪表指示以及试品的情况,
5、试验完毕后,应迅速将电压降至零位,并按下停止按钮,然后切断电源,解开试验引线。
注意事项
1、做高压试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的方法。并有专人监护现场安全及观察试品的试验状态,
2、变压器和控制箱应有可靠的接地,
3、试验过程中,升压速度不能太快,也决不允许突然全电压通电或断电,
4、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况时,应立即降压,并切断电源,停止试验,查明原因后再做试验。
① 电压表指针摆动很大,殷秀梅简历及个人资料② 发现绝缘烧焦的异味、冒烟现象,③ 被测试品内有不正常的声音。
5、试验中,如果试品短路或故障击穿,控制箱中的过流继电器工作,此时,将调压器回至零位,并切断电源后,方可将试品取出。
6、进行电容试验或进行直流高压泄漏试验时,试验完毕后,将调压器降至零位后,并切断电源,然后,应用放电棒将试品或电容器的高压端对地进行放电,以免存留在电容中的电势发生触电危险。
高压试验变压器的容量选择
标称试验变压器容量Pn的确定公式:
Pn=kVn2WCt10-9
式中:Pn-标称试验变压器容量(kVA),
k -安全系数,
Vn-试验变压器的额定输出高压的有效值(kV),
W -角频率,W=2πf,f为试验电源的频率,
Ct-被试品的电容量(PF)。
对于不同的试验电压Vn,选择适当的安全系数k,标称试验电压较低时,k值可取高一些,以下列出不同的试验电压Vn,所选用的安全系数k值,供参考:
Vn=50~100kV k=4,
Vn=150~300kV k=3,
Vn≥300kV k=2,
Vn≥1MV k=1。
被测试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大,应由设备的类型而定。典型数据如下:
棒形或悬式绝缘子 几十微法,
电压互感器 200~500PF,
分级套管 100~1000PF,
电力变压器<1000kVA ~1000PF,
电力变压器>1000kVA 1000~10000PF,
高压电力电缆和油浸纸绝缘 250~300PF/m,
气体绝缘 ~60PF/m,
封闭变电站,SF6气体绝缘 100~10000PF。
高压试验变压器简称为试验变压器。试验变压器一般为升压变压器。这种试验变压器利用其二次侧所感应的工频高电压,对各种电工产品和绝缘材料等进行绝缘性能试验。
试验变压器是电机、变压器、电器产品修造中不可少的一种耐压试验用电气设备。
试验变压特点器主要用于电气产品的工频耐压试验、局部放电测量、绝缘介质的热稳定试验等,綦怎么读对中、高频电气设备还可采用特殊频率的试验变压器进行耐压试验及有关电气参数的测量。
本文地址:http://www.51spjx.com/tech-detail/t225532.html