全功能互感器测试仪的功能特征与使用
互感器测试仪设计用于对各种保类、计量类、TP类、GIS套管等(CT和PT)互感器特性进行全自动测试。适用于实验室也适用于现场检测1、变频互感器综合测试仪功能全面,既满足各类CT(如:保类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差以及角差等测试。
全功能互感器测试仪的安全操作
如果不是在实验室环境下,测试仪必需要可靠接地连接后才可以使用。接地点的选择应该尽量靠近测试对象。
断开电缆连接时,总是从输送功率的装置开始。
在装置有输出时,伊东千奈美切勿连接或断开测试对象。因为外部感应存贮的能量可能导致致命的高电压。
在测试时,总是保持互感器高压侧的一个端子接地。
不要将其它物体插入通风口或是输入/ 输出口。
在将测试仪置入运行前,检查测试仪是否有可见的损坏。
不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。
不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。
在将测试仪投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。
测试仪的内部可能产生高电压!因此,只有具备资质的人才允许打开测试仪。
为了防止寄生电流或电压,总是将测试仪的等电位地接到保地。
确保连接到测试仪的测试对象的端子不带任何电位。在测试中,测试仪是测试对象的一允许电源。
当测量互感器的变比时,请确保接线正确,否则在互感器内部可能产生危及生命的电压,并损坏连接的互感器者是测试仪!
面板上的输入/输出插口的接线只能用带有4 mm2 安全“香蕉”插头和塑料外壳的电缆。
不要站在靠近或正在连接头的下面,夹钳可能跌落砸伤。
如果测试仪或者任何附加装置或是附件看起来不能正常工作,请停止使用。
注意事项:
1、为了人身及设备安全,使用前请详细阅读说明书,并严格参照要求规范操作。
2、试验前请将仪器可靠接地。
3、本测试仪为互感器离线测试装置,在对互感器进行各项试验时,请务必将互感器各端子上的连接线甩开。
4、CT变比极性试验时,应将不检测的二次绕组短接。
5、做PT伏安特性试验时,一次绕组的零位端接地。
6、实验中严禁触碰所有测试端子。
全功能互感器测试仪的使用说明参考标准
GB 1207-2006、GB 1208-2006
全功能互感器测试仪主要特征
支持检测CT和PT
满足 GB1207、GB1208等规程要求.
无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作。.
大屏幕液晶,图形化显示接口.
按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
自动给出5%和10%误差曲线.
可保存3000组测试资料,柳州钓友之家掉电后不丢失.
支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.
全功能互感器测试仪的设计用于对保类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
本文地址:http://www.51spjx.com/tech-detail/t224077.html