当前位置:首页 > 技术资料 > 使用维修 > 正文

氮氧化物尾气分析仪的参数介绍

www.51spjx.com  2020-04-30 19:21  

氮氧化物尾气分析仪是一款专门针对天然气锅炉尾气、低氮燃烧器等产生的尾气中氮氧化物浓度实时在线监测的环保产品,

并且可以根据客户现场环境可以配氧气、一氧化碳、二氧化碳等多个参数同时监测分析。

该系统由采样单元、预处理单元、测量分析单元、数据传输单元组成,

运用先进的工业传感器网络、自动化控制、无线通讯以及数据库等应用技术,实现对小型锅炉、烟窗、低氮燃烧器等相关设备的24小时实时监测。

广泛应用于石油、化工、印刷、橡胶制品、塑料、医药、电子、工业涂装等行业。

技术参数

测量原理:电化学(可选配紫外差分光谱模块),

测量气体:NO、NO2、O2,

测量范围:NO、NO2——0-100mg/m3(量程可定制),

O2——0-25%,

测量精度:±3%FS,

分 辨 率:NO、NO2(0.1mg/m3),O2(0.1%),

线性误差:±2%FS,

零点漂移:±2%FS,

储存容量:8G,有效数据存储远大于1年,

预热时间:30min,

电压影响:≤1%,园田美樱

绝缘电阻:≥20 MW,

绝缘强度:无电弧和击穿等异常现象,

显示窗口:7”高清晰真彩数字屏,分辨率为800X480,

通讯接口:RS232、RS485、4路4-20mA模拟输出、DTU无线输出,

电源需求:AC180~240V,50Hz,800W,

工作温度:-10℃~50℃,

工作湿度:<90%RH,

外型尺寸:主机:800mm * 560mm * 300mm,

支架:300mm * 560mm * 280mm,

技术特点

系统参照CEMS标准要求,采用抽取式冷干法,配备了双路半导体制冷、KNF采样泵、气水分离器、精细过滤器等。

系统可采用进口高精度电化学传感器,霸气的打鱼游戏昵称分辨率到达0.1ppm。

系统也可采用紫外光谱法烟气分析仪模块,更加稳定可靠。

采样探头结构简单、带恒温加热、陶瓷滤芯,保养维护非常方便。

预留伴热管接口,可有效防止冬天结露。

自带超大的数据存储,分钟数据可存储5年,可通过USB口导出数据

内置DTU无线模块,可实时联网上传环保监控平台。

每天可自动进行仪器零点校正,增强了数据的可靠性,

具有故障、断电和检测数据超标等异常等情况下的自动报警及记录功能,

触摸屏显示,操作简单方便,界面友好。

注意事项

1、严禁带电随意更换传感器,

2、为保障其使用寿命,霸气的打鱼游戏昵称仪器尽量不要安装在高温、高湿、高尘的环境中,

3、建议3-6个月进行一次检测维护保养,

4、安装、调试、设置等操作必须由经过培训的专业人员进行,

5、长期不使用的仪器,先通电预热能使其更好工作,

本文地址:http://www.51spjx.com/tech-detail/t220638.html

  • 上一篇:亲眷造句_用亲眷造句
  • 下一篇:贪婪造句_用贪婪造句
  • 打印该页 】【 关闭窗口