当前位置:首页 > 技术资料 > 使用维修 > 正文

压力表的维护可以达到什么境界

www.51spjx.com  2020-04-30 17:27  

  看到这个标题,有人的头又开始头疼起来了。因为,压力表的维护时必须的,而且在冬季更是频繁。下面我们就来探讨下压力表的维护可以达到什么样的境界:

  差压表使用、维护与检修

  1、压力表安装前须仔细核对型号及规格,秋月真理奈指示指针不得偏出零位标记

  的黑框,否则应重新校验或更换。

  2、压力表应安装于周围环境(或介质)温度-40~+55℃,相对湿度不大于85%,振动或被测压力的急剧脉动对正确读数等无影响的环境下使用。

  3、压力表注意高低压不得反接,沥青滴漏实验加压时应先给高压,后给低压,单边加压,不允许超过最大使用压力。

  4、压力表应垂直安装,并力求与取压点之间保持同一水平位置,否则,须相应引入由液位差所引起的附加误差。

  其他压力表的维护:

  1)压力表应保持洁净,表盘上的玻璃要明亮清晰,使表盘内指针指示的压力值能

  清楚易见。表盘玻璃破碎或表盘刻度不清的压力表应停止使用。

  2)压力表的连接管要定期吹洗,秋月真理奈以免堵塞。用于含有较多油污或其他粘性物料气

  体的压力表连接管,尤应勤于吹洗。

  3)压力表经常注意检查压力表指针的转动与波动是否正常,检查连接管上的旋塞是否处

  于开启状态。

  4)压力表必须定期进行校验,已经超过校验期限的压力表应停止使用。在锅炉和压

  力容器正常运行过程中,如发现压力表指示不正常有其他可疑迹象,应立即检验校正。

  不锈钢电接点压力表的维护:

  1、压力表电接点最大通过的电流不允许超过3A(安培),否则自负。

  2、压力表应应垂直安装,搬运安装时应避免碰撞和振动。

  3、压力表宜在周围环境温度为-40℃-+70℃相对湿度不大于85%,且振动或被测介质的急剧脉动对可靠接触和准确发信读数等无影响的场所下使用。

  4、压力表的电气线路(可参照示意图)经设置和接妥后认真加以检查,并进行试动作。

  5、压力表在调节给定值时,须借助一字槽螺钉旋具进行。

  6、压力表在测量静负荷时,可用至测量上限的3/4,在测量交变负荷时可用至测量上限的2/3,对于瞬间内测量可用至测量上限值。

  7、压力表在测量粘度较大介质和剧变波动压力时应添加隔离装置和缓冲装置。

  8、压力表应经常进行检定(至少三个月一次)

  9、压力表在使用过程中应经常保持其干燥和洁净,妥善维护之。