当前位置:首页 > 技术资料 > 使用维修 > 正文

微机保护装置的使用如何?

www.51spjx.com  2020-04-29 16:29  

随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,洛浦的简历微机型继电保装置的应用越来越广泛,施工企业面临着此类系统装置的调试问题,

微机型继电保装置具有功能多、灵活性好、可实现在线自动监测等优点,目前已在继电保中广为采用。

1.jpg

为了充分发挥其功能,保证电力系统的安全运行,在采用微机型继电保装置时应注意以下事项。

1继电保设计中应注意的事项

(1)设计人员必须熟悉微机保装置的型号、原理、适用范围、技术要求、软件版本号。了解线路对侧保的程序版本。

(2)设计过程中,必须考虑强电对弱电回路的干扰。强电、弱电不得合用一根电缆,排列保屏端子排时,强电、弱电端子要隔开。

(3)为防止交流电流、交流电压、直流回路进入的干扰,引起微机保装置工作不正常,在保的交流、直流电源入口处设计加装抗干扰电容,保装置的电流、电压和信号引入线一定要选用屏蔽电缆。

2微机保装置在安装中的注意事项

(1)现场开箱检查保装置设计是否符合“四统一”要求,检查装置内部有无强、弱电回路的走线捆在一起。

(2)引入装置端子在屏上的走线,要远离直流操作回路的导线及高频输入(输出)回路的导线,千万不可以捆扎在一起。

弱信号线远离有强干扰的导线,屏上所有裸露的带电器件与屏板的距离都要大于3mm。

(3)敷设电缆时,充分利用自然屏蔽物的屏蔽作用。必要时,可设置与保用的电缆相平行的专用屏蔽线或铜排,并且在屏蔽层两端可靠接地。

千万不可用电缆备用芯两端同时接地作为抗干扰方式。

为了防止高压、雷电等对保的影响,保用的电缆敷设路径尽可能远离高压母线以及高频电流入地点(如避雷器的入地点),并且与电力电缆分层敷设。

(4)保装置箱体必须用铜螺丝可靠连到保屏设立的专用接地铜排,铜排再与控制室接地体相连。

3微机保装置在调试中的注意事项

(1)在人体触及微机保前,确认保装置箱体已可靠接地。人体必须对与保装置箱体接地体相同的接地点放电,在整个调试过程中人体都与接地体相连。

(2)调试过程中,所有交流电源试验仪(如频率信号发生器、示波器)的外壳都必须与保装置在同接地点接地。

(3)试验过程中绝不能插、拔插件,等断开电源后才可用专门的插拔器插、拔插件。

(4)调试过程中必须更换芯片时,要用专用起拔器,不要让人体直接接触芯片(防静电损坏)。有元件损坏时,一般直接更换插件,把插件返回厂方维修,尽可能不用电烙铁。

(5)试验装置的电源直接从屏的端子排接入,不要直接接入保装置。

(6)由于保运行中可能受到高能辐射设备引起的干扰,所以调试时要用无线电对讲机发出的无线信号对保迤值募蚶作干扰试验,试验过程中不允许保出现任何异常。

4微机保榉迳系牧橐焓录装置在运行中的注意事项

(1)严禁他人带紫外线设备进入控制室内,防止紫外线擦除微机保芯片程序,或者造成保程序出错。

(2)为免除人为干扰,运行人员应阻止他人在控制室内使用高能辐射设备(如步话机)。

(3)当微机保装置程序版本需升级时,必须是线路两侧保(主要是高频保)都升级后保才能投入运行。

(4)当继电保人员对微机保输入定值,装置内部作业,或者在装置使用的交流电流、交流电压、开关量输入、输出回路作业时,必须申请停用整套微机保装置。

(5)装置发出的信号不要长时间保持,防止中央信号光字牌回路(强电)串到保弱电回路而烧坏元器件。

本文地址:http://www.51spjx.com/tech-detail/t220263.html

  • 上一篇:51问题平台说明一位操盘手的名言
  • 下一篇:08财经讨论如何看上市公司年报(四)
  • 打印该页 】【 关闭窗口