微机保护装置的使用如何?
随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,洛浦的简历微机型继电保装置的应用越来越广泛,施工企业面临着此类系统装置的调试问题,
微机型继电保装置具有功能多、灵活性好、可实现在线自动监测等优点,目前已在继电保中广为采用。
为了充分发挥其功能,保证电力系统的安全运行,在采用微机型继电保装置时应注意以下事项。
1继电保设计中应注意的事项
(1)设计人员必须熟悉微机保装置的型号、原理、适用范围、技术要求、软件版本号。了解线路对侧保的程序版本。
(2)设计过程中,必须考虑强电对弱电回路的干扰。强电、弱电不得合用一根电缆,排列保屏端子排时,强电、弱电端子要隔开。
(3)为防止交流电流、交流电压、直流回路进入的干扰,引起微机保装置工作不正常,在保的交流、直流电源入口处设计加装抗干扰电容,保装置的电流、电压和信号引入线一定要选用屏蔽电缆。
2微机保装置在安装中的注意事项
(1)现场开箱检查保装置设计是否符合“四统一”要求,检查装置内部有无强、弱电回路的走线捆在一起。
(2)引入装置端子在屏上的走线,要远离直流操作回路的导线及高频输入(输出)回路的导线,千万不可以捆扎在一起。
弱信号线远离有强干扰的导线,屏上所有裸露的带电器件与屏板的距离都要大于3mm。
(3)敷设电缆时,充分利用自然屏蔽物的屏蔽作用。必要时,可设置与保用的电缆相平行的专用屏蔽线或铜排,并且在屏蔽层两端可靠接地。
千万不可用电缆备用芯两端同时接地作为抗干扰方式。
为了防止高压、雷电等对保的影响,保用的电缆敷设路径尽可能远离高压母线以及高频电流入地点(如避雷器的入地点),并且与电力电缆分层敷设。
(4)保装置箱体必须用铜螺丝可靠连到保屏设立的专用接地铜排,铜排再与控制室接地体相连。
3微机保装置在调试中的注意事项
(1)在人体触及微机保前,确认保装置箱体已可靠接地。人体必须对与保装置箱体接地体相同的接地点放电,在整个调试过程中人体都与接地体相连。
(2)调试过程中,所有交流电源试验仪(如频率信号发生器、示波器)的外壳都必须与保装置在同接地点接地。
(3)试验过程中绝不能插、拔插件,等断开电源后才可用专门的插拔器插、拔插件。
(4)调试过程中必须更换芯片时,要用专用起拔器,不要让人体直接接触芯片(防静电损坏)。有元件损坏时,一般直接更换插件,把插件返回厂方维修,尽可能不用电烙铁。
(5)试验装置的电源直接从屏的端子排接入,不要直接接入保装置。
(6)由于保运行中可能受到高能辐射设备引起的干扰,所以调试时要用无线电对讲机发出的无线信号对保迤值募蚶作干扰试验,试验过程中不允许保出现任何异常。
4微机保榉迳系牧橐焓录装置在运行中的注意事项
(1)严禁他人带紫外线设备进入控制室内,防止紫外线擦除微机保芯片程序,或者造成保程序出错。
(2)为免除人为干扰,运行人员应阻止他人在控制室内使用高能辐射设备(如步话机)。
(3)当微机保装置程序版本需升级时,必须是线路两侧保(主要是高频保)都升级后保才能投入运行。
(4)当继电保人员对微机保输入定值,装置内部作业,或者在装置使用的交流电流、交流电压、开关量输入、输出回路作业时,必须申请停用整套微机保装置。
(5)装置发出的信号不要长时间保持,防止中央信号光字牌回路(强电)串到保弱电回路而烧坏元器件。