当前位置:首页 > 技术资料 > 使用维修 > 正文

孔板流量计测量饱和蒸汽积算仪参数设置方法

www.51spjx.com  2019-12-01 10:19  

  孔板流量计接上信号线、电源线,天齐网开启进口、出口阀门,木下和雅进出口阀门开度要一致,打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。流量积算仪可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
  饱和蒸汽:当液体在有限的密闭空间中蒸发时,液体分子通过液面进入上面空间,成为蒸汽分子。由于蒸汽分子处于紊乱的热运动之中,它们相互碰撞,并和容器壁以及液面发生碰撞,芦荟灌肤加盟在和液面碰撞时,有的分子则被液体分子所吸引,而重新返回液体中成为液体分子。开始蒸发时,五柳村即时导读进入空间的分子数目多于返回液体中分子的数目,随着蒸发的继续进行,空间蒸汽分子的密度不断增大,因而返回液体中的分子数目也增多。当单位时间内进入空间的分子数目与返回液体中的分子数目相等时,郑州轻工业学院教务处则蒸发与凝结处于动平衡状态,这时虽然蒸发和凝结仍在进行,但空间中蒸汽分子的密度不再增大,此时的状态称为饱和状态。在饱和状态下的液体称为饱和液体,其对应的蒸汽是饱和蒸汽,但***初只是湿饱和蒸汽,待蒸汽中的水分完全蒸发后才是干饱和蒸汽。
 低于1t/h时按1t/h计量,流量高于40t/h时多出部分按1.5倍计量,在不用蒸汽时不计量。用户需提供的参数举例说明如下:
  差压变送器(4~20mA.) 量程为60kPa,
  压力变送器(4~20mA.) 量程为2MPa 工作压力为1.3MPa(表压),五柳村即时导读
  温度变送器(4~20mA.) 量程为300℃ 工作温度为195.04℃,
  工作密度为7.1062 kg/m3 ***大流量为50t/h。

 

本文地址:http://www.51spjx.com/tech-detail/t214639.html

  • 上一篇:安装正压送风口的注意事项---上虞市华成风机有限公司
  • 下一篇:西气东输中涡轮流量计的应用
  • 打印该页 】【 关闭窗口