当前位置:首页 > 技术资料 > 使用维修 > 正文

温度传感器怎样接线

www.51spjx.com  2019-08-27 08:22  

  不同种类的温度传感器的接线方式不同,这里简单介绍几种常用的温度传感器。

  ***种:铂电阻PT100/PT1000的接线方式。

  用PT100/PT1000封装的温度传感器一般有三种出线方式:二线制,三线制,四线制。顾名思义二线制就是引出两根导线,二线制的接线很简单,找到上级仪表的接线位置接上即可,三线制两根信号线之外有一根补偿导线,如果上级仪表只有两个接线柱,那么传感器的引线分为两组,一组一根信号线,一组包括一根信号线和一根补偿导线,厂家生产温度传感器时通常都会用不同颜色的线进行区分,如果没有颜色区分,就需要用表测量阻值,区分出信号线和补偿导线来再接线。四线制跟二线制一样,只不过是线分成两组,每组一根信号线一根补偿导线,HX-RS高精度铂电阻温度传感器四线制通常是两红两白两根导线,同时会在产品说明书标明线序定义,接线时如果还有疑问,可以直接跟厂家技术沟通。

  第二种:数字温度传感器DS18B20。

  DS18B20是TO92封装的元件,有三个引脚,封装成温度传感器通常有两线制,三线制两种,接线的时候要严格按照使用说明书上的线序定义接线,如果接反可能导致芯片发热烧毁。不同的厂家生产时线序定义不同,南阳日报电子版用线习惯不同,使用说明书不通用,所以建议找到原生产厂询问接线方式***为可靠。

  第三种:AD590温度传感器。

  AD590温度传感器是美国模拟器件公司生产的单片集成测温元件,外观金属壳有三只引脚,其中1脚为电源正端V+,2脚为电流输出端I0,3脚为管壳,一般不用。因此常见的AD590温度传感器为两线制,接线相对简单。AD590可以承受44V正向电压和20V的反向电压。因而器件反接也不会损坏。

  温度传感器接线是否能准确读出温度的关键,比如铂电阻温度传感器常见的没有读数,DS18B20显示的85℃并不断跳动等问题,都是由温度传感器接线不正确引起的,因此使用温度传感器前要仔细阅读使用说明书,南阳日报电子版必要时向厂家咨询。

本文地址:http://www.51spjx.com/tech-detail/t214486.html

  • 上一篇:布袋风管通风系统和空调通风系统配合应用
  • 下一篇:喷雾干燥设备在故障时的急救方法
  • 打印该页 】【 关闭窗口