当前位置:首页 > 技术资料 > 使用维修 > 正文

消防泵技术文章及各项故障分析解析

www.51spjx.com  2019-08-21 09:18  

  消防泵顾名思义,消防上用的泵,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封,无泄漏,耐腐蚀之特,广泛用于环保,水处理,消防等部门用来抽送各类液体,是创建无泄漏,无污染

  文明车间,文明工厂的理想用泵用与消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑。

  消防泵的分类:

  一,按是否有动力源可分为:

  a 无动力源消防泵(简称泵);

  b 消防泵组(简称泵组);

  二,无动力消防泵可按以下规则分类:

  1. 按使用场合可分为:

  a 车用消防泵;

  b 船用消防泵;

  c 工程用消防泵;

  d 其他用消防泵.

  2. 按出口压力等级可分为:

  a 低压消防泵

  b 中压消防泵

  c 中低压消防泵

  d 高压消防泵

  e 高低消防泵

  3.按用途可分为:

  a 供水消防泵

  b 稳压消防泵

  c 供泡沫液消防泵

  4.按辅助特征可分为:

  a 普通消防泵

  b 深井消防泵

  c 潜水消防泵

  三,消防泵组可按一下规则分类:

  1.按动力源形式可分为:

  a 柴油机消防泵组

  b 电动机消防泵组

  c 燃气轮机消防泵组

  d 汽油机消防泵组

  2.按用途可分为

  a 供水消防泵组

  b 稳压消防泵组

  c 手抬机动消防泵组

  3.按泵组的辅助特征可分为:

  a 普通消防泵组

  b 深井消防泵组

  c 潜水消防泵组

  四,以上为基本分类,但各类之间可相互结合,如中低压消防泵,高低压车用消防泵,普通消防泵组,电动潜水消防泵组等.

  消防泵的型号:

  1.无动力消防泵型号由泵特征代号,主参数,用途特征代号,辅助特征代号及企业自定义代号等5个部分组成。其组成形式如下:

  定义如下(按顺序):

  泵特征代号

  主参数

  用途特征代号

  辅助特征代号

  企业自定义代号

  例如:消防泵XQB3.3/30-125-160的含义

  XQB是代表消防稳压给水设备

  3.3——0.33MPa

  30——30L/S

  125——泵进出口口直径(mm)

  160——叶轮名义直径(mm)

  消防泵组的型号:

  消防泵组型号由泵特征,泵组特征代号,主参数,巨力网赚论坛用途特征代号,辅助特征代号及企业自定义代号等六个部分组成。其组成形式如下:

  定义如下(按顺序):

  泵特征代号

  泵组特征代号

  主参数

  用途特征代号

  辅助特征代号

  企业自定义代号

  2.3 各特征代号的表示法见表1

  表1

  特征 代号

  泵特征

  车用消防泵 CB

  船用消防泵 HB

  手抬机动消防泵组 JB

  工程用消防泵 XB

  其他用消防泵 TB

  泵组特征

  柴油机 C

  电动机 D

  燃气轮机 R

  汽油机 Q

  主参数(压力/流量) 10×额定压力/额定流量

  用途特征

  稳压 W

  供水 G

  供泡沫液 P

  辅助特征

  深井泵 J

  潜水泵 Q

  普通泵 省略

  2.4 主参数中额定压力单位为MPa,额定流量单位为L/s

  2.5 型号编制中,对于多用途的产品,用途特征可不标注

  2.6 型号示例如下

  a 工程用消防泵,额定压力为0.78MPa,额定流量为20L/s,其型号为XB7.8/20

  b 高低压车用消防泵,高压额定压力为4.0MPa,低压额定压力为1.0MPa,高压额定流量为6L/s,低压额定流量为40L/s,其型号为CB40 10/6 40

  c 供水用途的,由柴油机驱动,额定压力为0.85MPa,额定流量为30L/s的深井消防泵组,其型号为XBC8.5/30GJ

  d 汽油机驱动,额定压力为0.80MPa,额定流量为10L/s的手抬机动消防泵组,其型号为JBQ8.0/10

  中华人民共和国国家标准GB 6245-2006 消防泵 Fire pumps

  消防泵故障诊断:

  通常消防泵在检修过程中,巨力网赚论坛消防泵故障的诊断是一个关键的环节,以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。

  1,无液体提供,供给液体不足或压力不足

  1)泵没有注水或没有适当排气

  消除措施:检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。

  2)速度太低

  消除措施:检查电机的接线是否正确,电压是否正常者透平的蒸汽压力是否正常。

  3)系统水头太高

  消除措施:检查系统的水头(特别是磨擦损失)。

  4)吸程太高

  消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。

  5)叶轮或管线受堵

  消除措施:检查有无障碍物。

  6)转动方向不对

  消除措施:检查转动方向。

  7)产生空气或入口管线有泄漏

  消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。

  8)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中

  消除措施:检查填料或密封并按需要更换,检查润滑是否正常。

  9)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足

  消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。

  10)底阀太小

  消除措施:安装正确尺寸的底阀。

  11)底阀或入口管浸没深度不够

  消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度。用挡板消除涡流。

  12)叶轮间隙太大

  消除措施:检查间隙是否正确。

  13)叶轮损坏

  消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。

  14)叶轮直径太小

  消除措施:向厂家咨询正确的叶轮直径。

  15)压力表位置不正确

  消除措施:检查位置是否正确,检查出口管嘴或管道。

  2,消防泵运行一会儿便停:

  1)吸程太高

  消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。

  2)叶轮或管线受堵

  消除措施:检查有无障碍物。

  3)产生空气或入口管线有泄漏

  消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。

  4)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中

  消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。

  5)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足

  消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。

  6)底阀或入口管浸没深度不够

  消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度,用挡板消除涡流。

  7)水泵壳密封垫损坏

  消除措施:检查密封垫的情况并按要求进行更换。

  3,消防泵功率消耗太大:

  1)转动方向不对

  消除措施:检查转动方向。

  2)叶轮损坏

  消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。

  3)转动部件咬死

  消除措施:检查内部磨损部件的间隙是否正常。

  4)轴弯曲

  消除措施:校直轴或按要求进行更换。

  5)速度太高

  消除措施:检查电机的绕组电压或输送到透平的蒸汽压力。

  6)水头低于额定值。抽送液体太多

  消除措施:向厂家咨询。安装节流阀,切割叶轮。

  7)液体重于预计值

  消除措施:检查比重和粘度。

  8)填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)

  消除措施:检查填料,重新装填填料函。

  9)轴承润滑不正确或轴承磨损

  消除措施:检查并按要求进行更换 。

  10)耐磨环之间的运行间隙不正确

  消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换水泵壳和/或叶轮的耐磨环。

  11)泵壳上管道的应力太大

  消除措施:消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。

  通常消防泵在检修过程中,消防泵故障的诊断是一个关键的环节,以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。

  液体不足或压力不足:

  1)泵没有注水或没有适当排气

  消除措施:检

本文地址:http://www.51spjx.com/tech-detail/t214363.html

  • 上一篇:无负压供水设备变频泵的安装高度
  • 下一篇:如何选择适合自己的锯骨机
  • 打印该页 】【 关闭窗口