消防泵技术文章及各项故障分析解析
消防泵顾名思义,消防上用的泵,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封,无泄漏,耐腐蚀之特,广泛用于环保,水处理,消防等部门用来抽送各类液体,是创建无泄漏,无污染
文明车间,文明工厂的理想用泵用与消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑。
消防泵的分类:
一,按是否有动力源可分为:
a 无动力源消防泵(简称泵);
b 消防泵组(简称泵组);
二,无动力消防泵可按以下规则分类:
1. 按使用场合可分为:
a 车用消防泵;
b 船用消防泵;
c 工程用消防泵;
d 其他用消防泵.
2. 按出口压力等级可分为:
a 低压消防泵
b 中压消防泵
c 中低压消防泵
d 高压消防泵
e 高低消防泵
3.按用途可分为:
a 供水消防泵
b 稳压消防泵
c 供泡沫液消防泵
4.按辅助特征可分为:
a 普通消防泵
b 深井消防泵
c 潜水消防泵
三,消防泵组可按一下规则分类:
1.按动力源形式可分为:
a 柴油机消防泵组
b 电动机消防泵组
c 燃气轮机消防泵组
d 汽油机消防泵组
2.按用途可分为
a 供水消防泵组
b 稳压消防泵组
c 手抬机动消防泵组
3.按泵组的辅助特征可分为:
a 普通消防泵组
b 深井消防泵组
c 潜水消防泵组
四,以上为基本分类,但各类之间可相互结合,如中低压消防泵,高低压车用消防泵,普通消防泵组,电动潜水消防泵组等.
消防泵的型号:
1.无动力消防泵型号由泵特征代号,主参数,用途特征代号,辅助特征代号及企业自定义代号等5个部分组成。其组成形式如下:
定义如下(按顺序):
泵特征代号
主参数
用途特征代号
辅助特征代号
企业自定义代号
例如:消防泵XQB3.3/30-125-160的含义
XQB是代表消防稳压给水设备
3.3——0.33MPa
30——30L/S
125——泵进出口口直径(mm)
160——叶轮名义直径(mm)
消防泵组的型号:
消防泵组型号由泵特征,泵组特征代号,主参数,巨力网赚论坛用途特征代号,辅助特征代号及企业自定义代号等六个部分组成。其组成形式如下:
定义如下(按顺序):
泵特征代号
泵组特征代号
主参数
用途特征代号
辅助特征代号
企业自定义代号
2.3 各特征代号的表示法见表1
表1
特征 代号
泵特征
车用消防泵 CB
船用消防泵 HB
手抬机动消防泵组 JB
工程用消防泵 XB
其他用消防泵 TB
泵组特征
柴油机 C
电动机 D
燃气轮机 R
汽油机 Q
主参数(压力/流量) 10×额定压力/额定流量
用途特征
稳压 W
供水 G
供泡沫液 P
辅助特征
深井泵 J
潜水泵 Q
普通泵 省略
2.4 主参数中额定压力单位为MPa,额定流量单位为L/s
2.5 型号编制中,对于多用途的产品,用途特征可不标注
2.6 型号示例如下
a 工程用消防泵,额定压力为0.78MPa,额定流量为20L/s,其型号为XB7.8/20
b 高低压车用消防泵,高压额定压力为4.0MPa,低压额定压力为1.0MPa,高压额定流量为6L/s,低压额定流量为40L/s,其型号为CB40 10/6 40
c 供水用途的,由柴油机驱动,额定压力为0.85MPa,额定流量为30L/s的深井消防泵组,其型号为XBC8.5/30GJ
d 汽油机驱动,额定压力为0.80MPa,额定流量为10L/s的手抬机动消防泵组,其型号为JBQ8.0/10
中华人民共和国国家标准GB 6245-2006 消防泵 Fire pumps
消防泵故障诊断:
通常消防泵在检修过程中,巨力网赚论坛消防泵故障的诊断是一个关键的环节,以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。
1,无液体提供,供给液体不足或压力不足
1)泵没有注水或没有适当排气
消除措施:检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。
2)速度太低
消除措施:检查电机的接线是否正确,电压是否正常者透平的蒸汽压力是否正常。
3)系统水头太高
消除措施:检查系统的水头(特别是磨擦损失)。
4)吸程太高
消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
5)叶轮或管线受堵
消除措施:检查有无障碍物。
6)转动方向不对
消除措施:检查转动方向。
7)产生空气或入口管线有泄漏
消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。
8)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中
消除措施:检查填料或密封并按需要更换,检查润滑是否正常。
9)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足
消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。
10)底阀太小
消除措施:安装正确尺寸的底阀。
11)底阀或入口管浸没深度不够
消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度。用挡板消除涡流。
12)叶轮间隙太大
消除措施:检查间隙是否正确。
13)叶轮损坏
消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。
14)叶轮直径太小
消除措施:向厂家咨询正确的叶轮直径。
15)压力表位置不正确
消除措施:检查位置是否正确,检查出口管嘴或管道。
2,消防泵运行一会儿便停:
1)吸程太高
消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
2)叶轮或管线受堵
消除措施:检查有无障碍物。
3)产生空气或入口管线有泄漏
消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。
4)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中
消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。
5)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足
消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。
6)底阀或入口管浸没深度不够
消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度,用挡板消除涡流。
7)水泵壳密封垫损坏
消除措施:检查密封垫的情况并按要求进行更换。
3,消防泵功率消耗太大:
1)转动方向不对
消除措施:检查转动方向。
2)叶轮损坏
消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。
3)转动部件咬死
消除措施:检查内部磨损部件的间隙是否正常。
4)轴弯曲
消除措施:校直轴或按要求进行更换。
5)速度太高
消除措施:检查电机的绕组电压或输送到透平的蒸汽压力。
6)水头低于额定值。抽送液体太多
消除措施:向厂家咨询。安装节流阀,切割叶轮。
7)液体重于预计值
消除措施:检查比重和粘度。
8)填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)
消除措施:检查填料,重新装填填料函。
9)轴承润滑不正确或轴承磨损
消除措施:检查并按要求进行更换 。
10)耐磨环之间的运行间隙不正确
消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换水泵壳和/或叶轮的耐磨环。
11)泵壳上管道的应力太大
消除措施:消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。
通常消防泵在检修过程中,消防泵故障的诊断是一个关键的环节,以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。
液体不足或压力不足:
1)泵没有注水或没有适当排气
消除措施:检