医疗机构的蒸汽冷凝水回收
前言:
冷凝水含有蒸汽总热量的20%-30%,是相当可观的余热资源,回收冷凝水具有可观的经济和社会效益。
1、本回收系统每年节省蒸汽用量约为1200吨。
2、本回收系统每年可节省蒸汽费用24万元人民币。
3、投资回收期约为10-12个月。
一、回收装置介绍
蒸汽冷凝水回收装置——本装置可以在空调和生活用水中回收80度-100度高温冷凝水,回收凝结水是蒸汽系统优化中最基本的一步,是您最容易看到成效的一步,也是您比较容易实现的一步。这是从树立节能意识,到实施具体措施最经济的起步,投资回收期大都在一年内完成,这是您为企业快速建功立业的项目!我们根据现场现场情况,通过我公司的凝结水回收泵和凝结水余热回收装置将高温
冷凝水回收,回收的冷凝水和容积式换热器的补水进行换热,达到回收利用冷凝水的目的。
二、装置性能
1、能同时回收多台具有不同压力的用气设备排放的冷凝水;
2、能同时回收间断加热,间断冷却设备的冷凝水;
3、能同时回收多台不等压力运行设备的冷凝水;
4、能回收高速旋转设备内的冷凝水;
5、能回收无背压要求设备内的冷凝水;
6、能降低用汽设备的背压,使冷凝水管路中的汽液两相流体积,迅速收缩,减压, 使蒸汽设备中的冷凝水能迅速排出,提高蒸汽设备生产率;
7、保证蒸汽冷凝水在低温下排放;
8、节省蒸汽耗量。
三、装置安装、运行
1、本装置为快装式,整体性好,占地面积小,安装时不需要基础,布置随意性大,可动部件少,使用寿命长;
2、全自动运行,可实现无人值守;
3、产品无噪音、无污染、运行平稳;
四、装置效益
1、直接效益
蒸汽冷凝水,高温水,是一种热含量较高的热源,采用我公司的设备和技术,在
保证空调和热水系统正常使用的前提下,极限回收,可节约能源。蒸汽耗量明显下降,同时避免了大量的高温冷凝水的排放而产生的环境污染,节能、减排,真正实现早一天使用,早一天受益。
2、综合效益
(1)、同等热负荷的前提下,减少蒸汽用量;
(2)、系统独立,回收系统不影响空调和供水系统;
(3)、冷凝水排放温度降低;
(4)、容积式换热器给水温度提高,减少换热器内汽泡的温度差,减少换热器的热膨胀冷缩,延长容积式换热器的使用寿命;
(5)、给水与容积式换热器内的储水温差小,且连续进入换热器,蒸汽压力稳定;
(6)、无高温冷凝水产生的二次蒸汽污染现象及疏水阀工作时的噪音,改善工作环境;
五、投资回报期
现场了解,用汽设备主要有两台板式换热器、两台容积式换热器和两台溴化锂机组。板换做空调供暖在冬季前后使用,溴化锂机组做空调制冷在夏季前后使用,容积式换热器供生活用水四季都在使用;根据设备功率可估算设备的蒸汽用量。
根据现场了解的情况可知:每台板式换热器的蒸汽用量约为1.4t/h,每台容积式换热器的蒸汽用量1t/h,蒸汽总耗量为4.8t/h,所以冷凝水量为4.8t/h。
1. 假设水泵出口的凝结水温度为85度,4.8t/h的85度的冷凝水经过水水换热器换热为50度的水放出的热量=4.2x4800x35=705600KJ/h。
2. 我们按用产生这么多热量所用的蒸汽来折算,蒸汽潜热为2200KJ/kg,则节省的蒸汽为320kg/h。
3. 由于凝结水热量的损失和设备运行效率等多方面的考虑,不可能达到百分之百的回收,回收效率按保守估计85%来计算,可知节省的蒸汽用量为272kg/h。
4. 空调和热水系统是24小时运行的,会有高峰期和平稳期,综合考虑,我们平均每天按15小时左右的运行时间计算,可知节约蒸汽约为4t/天。
5. 蒸汽成本约为200元/吨,则每天节省蒸汽费用800元人命币。
6. 参考设备的成本,投资回报期约为10-12个月。